AICOM006 2012-02-07 18:18:46 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 2807查看 2回答
框架柱B 邊鋼筋和H邊鋼筋問題
1、我的第二層框架柱中的B邊的鋼筋一根也沒有與下層鋼筋搭接的量,H邊所有鋼筋都有此搭接量,為什么?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好: 問:我的第二層框架柱中的B邊的鋼筋一根也沒有與下層鋼筋搭接的量,H邊所有鋼筋都有此搭接量,為什么? 答:有搭接的說明你的鋼筋是采用的是搭接連接,并且下層柱是14鋼筋,所以產生48*14的搭接,沒有搭接說明采用的是機械連接。
2012-02-09 11:44:16
-
三級鋼20的應該是直螺紋連接,就沒有搭接量;你的H邊縱筋1,你查看下圖紙,應該是此鋼筋到本層就結束了,上層的鋼筋應該是變了; 看到了,你應該是柱變截面,本層柱H邊縱筋1直接錨入上面梁彎折,上層鋼筋重新插筋,請查看03g101-1柱變截面鋼筋構造做法。
2012-02-08 21:04:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看