sosnill 2008-11-28 18:36:07 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1568查看 4回答
頂層邊柱和角柱的外側鋼筋前必須加“ # ”?t
頂層邊柱和角柱的外側鋼筋前必須加“ # ”?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納頂層邊柱和角柱的外側鋼筋前必須加“ # ”,是對的,因為它們與樓層柱的錨固不同
2008-11-28 18:45:11
-
頂層邊柱和角柱的外側鋼筋與其他位置的鋼筋的錨固構造不一樣
2008-11-28 18:46:48
-
加“ # ”在自己定義邊角柱時是必須的,如果你是利用軟件的自動判斷邊角柱功能可以不加“ # ”;使用方法如下:先將所有頂層框架梁定義為屋面框架梁并畫上后,選框架柱-自動判斷邊角柱就行了;匯總計算時,軟件就會按平法圖集中的頂層框架柱、梁相應節點自動計算。
2008-11-28 19:01:51
-
看你選擇什么形式了,是梁插入柱,還是柱插入梁,要選相應的節點構造,才能準確計算。 如果你是選的柱插入梁,那么在頂層的邊角柱外側鋼筋是肯定要加#,加了才能正確算出。 一般柱鋼筋在本層錨固加*,在頂層錨固加# 在頂層層框架梁要選成屋面框架梁,這樣梁柱才能計算正確。
2008-11-28 19:29:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看