jizhenhui 2012-02-06 10:03:28 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 3100查看 2回答
剪力墻與暗柱加密區Lc范圍內的鋼筋如何定義?
設計上剪力墻與暗柱有加密區Lc,并標明Lc范圍長度,但同一個暗柱與剪力墻的加密區Lc范圍長度不一樣,例如YAL2,Lc=800,YAL2,Lc=500,設計有外圍封閉箍筋深入暗柱內一個縱筋間距,請大師問加密區中的鋼筋如何定義?定義在暗柱中還是剪力墻里?尤其是封閉箍的定義方法?問題補充:補充問題,設計基礎是閥板基礎,請問深根在基礎中的暗柱與剪力墻有加密區嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
剪力墻與暗柱有加密區,,在暗柱中輸入。 基礎中的暗柱與剪力墻沒有加密區。
2012-02-06 13:55:38
-
你好: 問:請大師問加密區中的鋼筋如何定義?定義在暗柱中還是剪力墻里?尤其是封閉箍的定義方法? 答:定義到暗柱里面,下面是一個暗柱定義實例:如圖: 陰影區和非陰影區,當成一根柱就行了。繪圖步驟: 1.新建異形柱,使用從cad中繪制截面圖(圖1) 2.布置角筋(圖2) 3.布置邊筋(圖3) 4.繪制箍筋(圖4) 5.對齊柱中兩根鋼筋(圖5) 6.使用對縱筋進行標注,進行縱筋規格批量修改,(圖6) 問:設計基礎是閥板基礎,請問深根在基礎中的暗柱與剪力墻有加密區嗎? 沒有加密的,如果是端柱就如同框柱加密了。 問:那個深入暗柱內的封閉箍筋要怎么設置呢。設計上說封閉箍筋深入暗柱內一個豎向主筋間距的距離,其余部分長度在剪力墻中,它的豎向間距同暗柱箍筋的間距 答:那就用剪力墻其他鋼筋中水平加強筋來定義吧 如圖1
2012-02-06 15:13:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看