co****@qq.com 2012-02-01 11:49:15 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 3429查看 10回答
圖紙上說未注明附加箍筋每側3C8(2),附加吊筋2C12.
請教一下各位師傅了,附加箍筋就是在原位標注中的次梁加筋那里輸入嗎?
全部回答
(10)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納給你個建議吧!第一遍識別的時候千萬別自動生成,但是可以在新建工程的設置里先設置一下,然后再識別梁中的鋼筋,最后在檢查下識別后的鋼筋和圖紙的鋼筋能否符合上,這時你會發現有的附加鋼筋已經識別了,再把沒識別的補上就可以了!
2012-02-01 15:00:44
-
要在被次梁架力的梁上輸入,也可以用工具欄上“自動生成吊筋”進行設置。
2012-02-01 11:55:22
-
原位標注,此跨的下部鋼筋拉出
2012-02-01 11:57:40
-
在計算設置中統一設置 框架梁---23項 0改成6 非框架梁---26項 0改成6
2012-02-01 12:04:36
-
是的,是在那欄輸入。
2012-02-01 11:55:00
-
最好用自動生成吊筋和附加箍筋,因為方便。
2012-02-01 14:29:03
-
在角標注上就可以編輯
2012-02-01 11:59:50
-
請教一下各位師傅了,附加箍筋就是在原位標注中的次梁加筋那里輸入嗎? 是的,附加箍筋就在次梁加筋里輸入,直接在梁標注平法表格中的次梁加筋中輸入,一般附加箍筋與梁箍筋鋼筋信息相同,直接輸入數值即可,輸入吊筋時,必須先輸入好次梁寬度才能輸入吊筋信息。
2012-02-01 14:04:27
-
我一般情況選擇自動生成
2012-02-01 14:30:48
-
嗯我一般都是手動輸,我發現如果自動生成的話,好像一般都比圖紙中標出的附加筋多。。。。
2012-02-01 14:53:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看