co****@qq.com 2012-03-09 08:54:33 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 4208查看 3回答
請教一下了,圖紙上說的未注明的附加箍筋和吊筋均為3*3d@50?2A16怎么解釋呢?
None
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
請教一下了,圖紙上說的未注明的附加箍筋和吊筋均為3*3d@50?2A16怎么解釋呢? 是指沒有支座的地方主次梁相交處,需在主梁上增加6根與主梁相同的箍筋鐵及2A16的吊筋。 在相交的主梁上,這是歸屬于結構學的范疇,你可以請教結構工程師。
2012-03-09 09:13:27
-
你好:3*3d@50這是附加的箍筋,梁的每側加3根直徑同箍筋d,間距布置為50。 2A16為吊筋。 吊筋和附加箍筋都是布置的主梁上,次梁的兩側的。
2012-03-09 09:00:26
-
我來說一下,未注明的鋼筋是指在圖紙上畫了圖形沒有標注的鋼筋。你這里所說的是主次梁相交處在主梁上附加的兩種鋼筋:6根與主梁箍筋相同的箍筋和2A16的吊筋。
2012-03-09 10:47:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看