  • 管在吊頂內敷設

    頂板標高是4.5米 吊頂標高是1.5米,電氣管在吊頂內沿吊頂敷設 1)電氣管的高度是多少? 2)燈具為吸頂安裝,電氣管至燈具接線盒這段用計算嗎 3)吊頂內的管是否可以沿龍骨敷設呢?依據是什么 另一種情況:電氣管在頂板暗敷設,有吊頂就是頂板接線盒至燈具這段用計算嗎?吸頂燈 還是定額已經包含 注:河北定額。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    頂板標高是4.5米 吊頂標高是1.5米,電氣管在吊頂內沿吊頂敷設 1)電氣管的高度是多少?(答:沿頂板下敷設,避讓排水管、通風管時采用支吊架低于排水管、通風管敷設)。 2)燈具為吸頂安裝,電氣管至燈具接線盒這段用計算嗎?(答:需要計算這段1.5米的管、線)。 3)吊頂內的管是否可以沿龍骨敷設呢?依據是什么(不允許,施工規范規定,吊頂內的龍骨不能代替管道的支吊架)。 另一種情況:電氣管在頂板暗敷設,有吊頂就是頂板接線盒至燈具這段用計算嗎?吸頂燈 還是定額已經包含 (河北定額的燈具安裝均不含吊頂內頂板接線盒至燈具這段的管、線)。 注:河北定額。

    2012-02-01 10:30:50 

  • 1、電氣管一般是在板底或墻上敷設。 2、一般不計算,因為高差太大,如果實際敷設應該計算。 3、經??吹诫姎夤芊笤O在吊頂上,這是不對的,不利于吊頂和電氣的穿線和維修的。 吸頂燈是包含一部分電線的,象這種高差很大的情況應該調整定額所含電線的長度。 回復:我說的吊頂上的意思是固定在吊頂上,這樣是不合適的,當然用吊桿敷設是好的,但定額要增加吊桿的費用的。

    2012-01-30 15:32:38 

  • 1)電氣管的高度是多少? 看設計圖; 2)燈具為吸頂安裝,電氣管至燈具接線盒這段用計算嗎 不用計算; 3)吊頂內的管是否可以沿龍骨敷設呢?依據是什么 可以 依據是設計圖;