onlyolive 2012-01-18 10:20:44 | 廣東省 其他專業 | 14750查看 4回答
雙向板的底部鋼筋,短跨鋼筋置于下排,長跨鋼筋置于上排。
這樣放置鋼筋是出于什么考慮? 為啥不能長跨放下排,短跨放上排?把位置換過來行不行?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納雙向板的底部鋼筋,短跨鋼筋置于下排,長跨鋼筋置于上排;這樣放置鋼筋是出于對板受力方面來考慮的,短跨要比長跨受力大的多,由于短跨的力矩短能夠比長跨承載更大的力。短跨鋼筋置于下排能夠相應加大板的有效厚度。 反之也可以,但是不太合理
2012-01-18 10:32:24
-
是出于,短向鋼筋受力大的原因。
2012-01-18 10:23:42
-
根據板的受力情況,一般四面(或三面)支撐的板,短方向板的受力要大于長方向,為了達到板的最有效承載力,故將板短方向的受力鋼筋要置于板長方向的受力鋼筋之下。
2012-01-18 11:45:13
-
板的受力方向從長短受力來看,端跨方向受力較短(也就是受力點較近,中間受壓區域范圍與支座處相連受力曲線整體性連貫)。 長跨正好相反,中間受力區域范圍波折點較大(也就是受力彎點區域范圍較長)。 這樣看來,在板筋受力范圍來說,短跨受力要比長跨受力整體性要好。所以在短跨受力與長跨受力上我們選擇短跨為主受力點。 在整個構件支座我們把短跨選擇在底筋首先受力。(一般梁的受力也是如此)。
2012-01-18 12:18:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看