剪力墻水平鋼筋和連梁
看如下圖: 1:剪力墻的水平鋼筋為什么不是伸到暗柱邊,而是錨入暗柱,而且拐角碰到暗柱,外側鋼筋也不連續?該如何處理 2,看第二個圖片和第三個圖片:暗梁該如何布置?畫圈的地方該布置暗梁嗎?若要布置,該如何設置
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納暗柱位置 也應該繪制剪力墻 這樣剪力墻的鋼筋 就伸入暗柱了; 不是畫到暗柱 是要覆蓋暗柱;
2012-01-16 09:17:42
-
一、您的暗柱是否是通過(墻)——(暗柱)定義的 二、暗梁的布置需要看板配筋圖或圖紙的一些說明才知道是否布置,布置在哪。暗梁布置跟一般梁一樣布置
2012-01-16 09:44:45
-
順便問一下 如何設置剪力墻水平鋼筋只要伸入暗柱LAE而不是伸到對面彎折15D
2012-01-16 09:49:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看