建設者 2012-01-07 21:02:06 | 遼寧省 其他專業 | 1000查看 7回答
接地跨接線的問題
電纜溝內的電纜支架,水平方向上層的支架用一圈接地扁鋼(主接地母線)連接,豎直方向下面的幾層支架用接地扁鋼和水平方向的主接地母線連接,豎直方向與水平主接地母線連接的扁鋼算是一處接地跨接線嗎?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個不屬于接地跨接線,接地跨接線的定義如下: 接地跨接線是兩個金屬體(機柜、橋架、線槽、鋼筋、金屬管等)之間的接地金屬連接體(導線、圓鋼、扁鋼、扁銅等)。指接地母線遇有障礙(如建筑物伸縮縫,沉降縫等)需跨越時相連接的連接線,或利用金屬構件,金屬管道作為接地線時需要焊接的連接線;常見的接地跨線有伸縮(沉降)縫、管道法蘭、吊車鋼軌接地跨接線等,計算工程量按“處”為單位。 其適用范圍如下: 1、避雷針和引下線連接; 2、易燃氣體管法蘭之間的連接; 3、接地線和金屬體的連接; 4、焊接接地螺栓等; 5、DCS機柜間接地。
2012-01-07 21:43:08
-
電纜溝內的電纜支架,水平方向上層的支架用一圈接地扁鋼(主接地母線)連接,豎直方向下面的幾層支架用接地扁鋼和水平方向的主接地母線連接,豎直方向與水平主接地母線連接的扁鋼算是一處接地跨接線.
2012-01-07 21:19:45
-
電纜溝內的電纜支架,水平方向上層的支架用一圈接地扁鋼(主接地母線)連接,豎直方向下面的幾層支架用接地扁鋼和水平方向的主接地母線連接,豎直方向與水平主接地母線連接的扁鋼不能算接地跨接線。
2012-01-08 06:01:11
-
1、跨接地線是為設備或用電設施間的接地金屬連接。 2、不管橫向還是豎向敷設接地母線,都是接地母線敷設。 3、如果將橫向和豎向的連接看做是跨接地線的話,扁鋼之間的連接都可以看做接地連接。 4、接地母線是接地裝置,接地裝置的本身是沒有跨接地線這個概念的。
2012-01-08 07:35:50
-
接地跨線應該按豎向連接為一處計算。
2012-01-07 21:19:05
-
不能算接地跨接,都算接地母線
2012-01-07 22:37:52
-
可以算一處接地.
2012-01-08 13:44:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看