ww****@qq.com 2011-12-30 21:59:14 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1420查看 7回答
框架梁以短肢剪力墻為支座時的鋼筋計算問題
框架梁以短肢剪力墻為支座(此墻端部為400的暗柱)。在實際施工時,框架梁的上部鋼筋是可以直接錨入墻內的。而軟件在計算時,默認400的暗柱為此框架梁的支座,所以進行了彎錨。遇到這種情況,應該怎樣進行設置才能讓梁鋼筋以直錨計算呢?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納點擊構件屬性設置把支座設置改為以墻為支座,不以暗柱為支座。應該就可以了。
2011-12-31 08:59:04
-
好好學習,天天向上。
2011-12-31 08:45:47
-
點構件屬性設置一下節點看有沒有直錨的節點
2011-12-31 08:45:06
-
在繪制梁的時候要注意梁繪制的位置,如果你把梁繪制到了暗柱的中點了,軟件認為是以暗柱為支座會參照與框架柱和框架梁的節點,自動判斷應該直錨還是彎錨。 你把梁繪制到暗柱的端頭,不要繪制到暗柱里面去,軟件就認為是以剪力墻為支座,這樣就是直接計算一個直錨了,你可以試下。
2011-12-31 09:38:46
-
默認400的暗柱為此框架梁的支座,所以進行了彎錨,應該是正確的。
2011-12-31 09:35:23
-
樓上回答不夠準確 其實很簡單 主要是看你剪力墻畫到暗柱的某個位置以及你梁畫到暗柱的某個位置 只要你梁和剪力墻剛好相連 那樣軟件就會自動考慮用直錨了 如果重疊或不相交 軟件就按暗柱的截面尺寸 來考慮彎錨或直錨
2011-12-31 11:17:40
-
支持樓上說的.
2012-01-02 09:47:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看