遨游太空 2011-12-30 14:15:10 | 江蘇省 安裝算量GQI | 814查看 7回答
安裝算量中的一些問題向各位專家請教
1.配電柜與配電箱之間用橋架連接時,配電柜設置為起點配電箱用選擇起點為何無法識別電纜線長度. 2.電纜,導管,配電箱.橋架,配電柜,都識別了為何有的回路電纜線在水平橋架內沒有長度
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是配電柜與配電箱之間的橋架部分。才可以這樣操作。
2011-12-30 14:34:35
-
廣聯達現在的軟件,只能識別一邊為橋架連接的配電箱,別一個配電箱為配管連接的情況,兩邊為橋架的情況,還不能識別
2011-12-30 14:50:35
-
1.配電柜與配電箱之間用橋架連接時,配電柜設置為起點配電箱用選擇起點為何無法識別電纜線長度.?你的管內有電纜線設置嗎/ 2.電纜,導管,配電箱.橋架,配電柜,都識別了為何有的回路電纜線在水平橋架內沒有長,?每一條回路你都得單獨設置走橋架這部分量的,都要通過選擇起點來設置。
2011-12-30 14:35:17
-
同意副總阿蛋的答案。頂一下!!!
2011-12-30 19:17:19
-
回答:電纜,導管,配電箱.橋架,配電柜,不是都識別了就有電纜的,還要進行起點設置和選擇,建議你先看看視頻為好。
2011-12-31 08:32:30
-
小弟我也為這個問題苦思好久不知道那位高人可以幫忙解決啊?
2011-12-31 17:14:52
-
配電柜與配電箱之間用橋架連接時自己手動畫一段很小的導管就可以了 因為橋架本身是不計算電纜的量的,橋架里面的線的量是合計到和橋架相連的配管里面