-
農民工 2011-12-29 14:31:06 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1010查看 16回答
我用廣聯達GGJ2009計算鋼筋的時候,發現基礎柱的箍筋全加密,這是怎么回事,應該怎么修改?
基礎柱箍筋為A10@100/200,我匯總計算之后,看鋼筋三維發現是全加密的,請問,應該怎么修改?問題補充:屬性編輯完全正確。說基礎柱或許不正確,我地下室兩層,地下室負二層的柱子箍筋是全加密的。圖集上有個非加密段,不應該是全加密
全部回答
(16)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納03G101-5關于地下室柱應該是全加密的;這樣您可以先看看您圖集地下室這塊的相關說明
2012-01-11 09:41:01
-
這是計算規則的問題,第一,你看看柱縱筋是不是全部選了綁扎搭接方式的,如果是的話,你把它按圖紙說明改準確。第二,你在計算規則柱一欄里看看是不是綁扎搭接部位加密,如果是,就把他改為不加密。
2012-01-04 22:05:03
-
查改你的計算規則
2011-12-29 14:32:50
-
你查看一下‘屬性編輯’中的鋼筋信息是否輸入正確。
2011-12-29 14:41:23
-
柱高度的問題,按規則是要加密一定的長度的,沒超多該要求長度,所以全加密
2011-12-29 14:35:14
-
您的鎖應該是盜版的吧,正版的都是可以的啊,箍筋在基礎里面最多就三根啊
2011-12-29 15:45:46
-
如果層高比較低,或者柱的斷面比較大,就容易形成柱的箍筋全高加密。
2011-12-29 16:00:38
-
可以調整屬性中“上、下加密范圍”
2011-12-29 15:36:14
-
看一下屬性和計算設置
2011-12-29 15:37:09
-
你計算設置 里面的 柱基礎插筋的箍筋是不是調整的是按照一定間距 的
2011-12-29 16:43:12
-
可能是計算設置的問題。
2011-12-29 17:50:31
-
你選中柱子然后查看其屬性看看他們的箍筋信息正確嗎,如果正確那么再匯總計算一遍試試
2011-12-29 19:28:08
-
如果你沒修改過其他設置,那么就是按照圖集的計算規則計算的。所以你不用考慮太多了。
2011-12-30 10:51:28
-
繪制上梁就可以了,沒有繪制梁的時候沒有辦法判斷加密區和非加密區
2011-12-30 16:56:32
-
03G101-5關于地下室柱應該是全加密的。軟件是根據圖集計算的,這個不會錯的,你的理解有問題,建議再看看圖集。
2012-01-01 07:00:26
-
03G101-5關于地下室柱應該是全加密的。多了解下圖集。
2012-01-01 14:25:20
-
WIN7下用鋼筋抽樣軟件GGJ2009在繪圖輸入的時候就停止工作”是怎么回事?
WIN7下用鋼筋抽樣軟件GGJ2009在繪圖輸入的時候就出現“廣聯達鋼筋抽樣軟件 已停止工作” 是怎么回事?
-
在計算暗柱鋼筋中,層高是3m,但是箍筋根數計算中根數的計算是3.45m計算的,請問這是怎么回事,應該怎么解決,謝謝!
-
如圖所示,梁箍筋有集中標注,但其端部某段又是其他的標注信息,應該怎么處理?(我用的是GGJ12,問題分類里面沒有此選項,所以選的GGJ2009)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看