莫名的憧憬 2014-03-11 16:04:26 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 676查看 3回答
請問天面板和梯屋頂板說的板罩筋是不是就是板負筋?
21條說明的要求是不是要建立一種類型為溫度筋的受力筋,然后當做板面筋畫上去,與罩筋(及板負筋)搭接,使罩筋(即板負筋)通長。因為罩筋(即板負筋)通長后,減少了板由于溫差而產生的裂縫,所以板面筋叫溫度筋?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
21條說明的要求是不是要建立一種類型為溫度筋的受力筋,然后當做板面筋畫上去,與罩筋(及板負筋)搭接,使罩筋(即板負筋)通長。因為罩筋(即板負筋)通長后,減少了板由于溫差而產生的裂縫,所以板面筋叫溫度筋?
——:不是的
面筋是面筋,溫度筋是溫度筋
溫度筋是與負筋搭接布置的
在樓板和屋面板未設置鋼筋的部位或鋼筋不足的部位,特別是較大跨度雙向板的上部,沿兩個正交方向布置有助減少有溫度引起裂縫的鋼筋叫溫度筋。
2014-03-11 16:30:05
-
按你所描述的就是你理解的這個意思,一般只有屋面才會有溫度筋
2014-03-11 16:09:51
-
溫度筋是板上部四周負筋與負筋之間的一種板面筋,它是同負筋相互搭接的,為了減少板由于溫差而產生的裂縫,所以圖紙在板中心(負筋與負筋之間)增設了這種板面筋,即溫度筋。
可以根據圖紙要求,點擊單板,在彈出的框中,點擊雙向布置,然后在溫度筋框內輸入鋼筋信息即可
2014-03-12 08:35:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看