算量學徒 2011-12-25 11:24:34 | 四川省 其他專業 | 761查看 1回答
弱電穿管配線
從圖上看消防電話線從控制室通過橋架引到接線端子箱,電話線是從橋架從引出。系統圖電話線是從端子箱引出。那么思路就是先通過橋架到端子箱再從端子箱通過橋架到電話。電話線就會通過一部分橋架來回走2次。現場施工時這樣做的嗎?為什么不直接從控制室通過橋架引到各個電話? 這樣的話會浪費很多線。預算的時候就按這個思路尊重設計者的意愿提量嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納從圖上看消防電話線從控制室通過橋架引到接線端子箱,電話線是從橋架從引出。系統圖電話線是從端子箱引出。那么思路就是先通過橋架到端子箱再從端子箱通過橋架到電話。電話線就會通過一部分橋架來回走2次。現場施工時不一定會這樣做的,為什么不直接從控制室通過橋架引到各個電話,這是設計問題,可以向建設方或設計提出,這樣的話確實會浪費很多線的。預算的時候就要按這個思路尊重設計者的意愿提量的。
2011-12-25 12:14:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看