火流星 2009-04-03 15:38:51 | 四川省 其他專業 | 927查看 7回答
關于配管配線計算?
配管配線進入地面是不是要加板厚一半的距離,比如配電箱h=1.5 從配電箱到其它位置的長度是不是1.5+0.5[板厚一半]+。。。 我怎么看到很多計算書里面沒有加板厚?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不用加板厚,就是圖紙給定的離地高度
2009-04-03 15:41:46
-
應該考慮埋入樓面以下的管高,但應該是0.05~0.1;即:從配電箱到地面的高度是1.5+0.05~0.1 。
2009-04-03 15:52:13
-
定額已綜合考慮了;只計算地面到設計標高的位置距離。
2009-04-04 14:47:31
-
沒有必要加板厚,按圖紙給定的離地高度計算就行了,定額損耗已經給的夠多了。
2009-04-03 16:12:14
-
定額已綜合考慮了;只計算地面到設計標高的位置距離。
2009-04-03 16:16:07
-
配管配線進入地面是不是要加板厚一半的距離,比如配電箱h=1.5 從配電箱到其它位置的長度是不是1.5+0.5[板厚一半]+。。。 我怎么看到很多計算書里面沒有加板厚? 都不用考慮,定額內已經綜合考慮。
2009-04-03 16:20:48
-
不用加,按常規計算即可
2009-04-03 17:11:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看