lyy522529811 2011-12-23 21:23:44 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1071查看 8回答
這地梁怎么配筋?
這地梁怎么配筋?2B12在哪里輸呀?我輸進去它怎么自動跑個G出來的呢?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納梁側面構造鋼筋就是G表示,梁側面抗扭鋼筋就是用N表示。另外側面鋼筋應該輸入4b12。
2011-12-23 21:43:53
-
如果你的地梁本身就有4B12,那么你的腰筋處應該輸入N4B12,這樣鋼筋才不會少計算的,因為,腰筋的錨固是150,而抗扭鋼筋的錨固是一個錨固
2011-12-23 23:08:47
-
在側面鋼筋中輸入,是構造鋼筋的意思
2011-12-23 22:34:52
-
在側面鋼筋中輸入4b12,你不定義它的性質,軟件默認為構造鋼筋以G打頭
2011-12-23 22:49:28
-
上部通長筋和下部通長筋你輸錯了,箍筋支數你也輸錯了,應該是2支箍
2011-12-24 08:14:28
-
如果側面鋼筋前沒有抗扭鋼筋符號(N),則為構造鋼筋,你輸入2b12時,會自動在前面加上構造鋼筋符號(G)的,你輸入2B12是錯誤的,應該將兩側的側面鋼筋加起來輸入,應該輸入4B12才是正確的。
2011-12-24 08:07:11
-
支持一樓回答
2011-12-24 08:48:55
-
這是梁側筋也叫腰筋。在定義梁里就可以輸入。
2011-12-25 09:41:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看