du****@163.com 2011-12-20 00:36:05 | 北京市 其他專業 | 613查看 4回答
關于構造柱設置問題
對于構造柱的設置,設計說明中描述:女兒墻、陽臺欄板墻、大窗洞(窗寬>2100)和帶形窗下的窗裙墻或大門洞口(門寬>2100)兩側、填充墻體盡端、長度大于5m的填充墻中每隔約3m及墻體轉角處、懸墻端部設置鋼筋砼構造柱。 我想問的是:假如800*800的框架柱2個直角邊被空心磚墻包圍,注意:不是銜接框架柱砌筑,而是貼著框架柱2個外側直角邊砌筑,此墻體轉角處是否應設構造柱?急!求解!!!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不設置,在該處設置墻體拉結筋與框架柱連接,填充墻構造柱是起抗震作用,該處設置不合理。填充墻體盡端是指在末端沒有約束構件的情況下設置。框架柱如果沒有預留拉結筋可以出個洽商采用植筋。
2011-12-20 00:50:59
-
不設置,在此墻體并沒有轉角,只是兩個方向,沒有相交,通過框架柱連接,是墻與框架柱的結構問題,有拉結筋就行。
2011-12-20 06:29:03
-
這種情況不應該設置構件柱,采用植筋或者預留砌體拉結筋的方式。
2011-12-20 07:45:43
-
不設置,但這個位置直接是在框架柱上設置砌體加強筋
2011-12-20 07:41:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看