李增軍 2011-12-19 16:51:19 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 502查看 3回答
軟件有問題嗎?
我畫了個框架柱800*800(C30),框架梁(C30)200*500,鋼筋為上通長鋼筋2B16,下為4B16,我的意思是梁鋼筋能直錨(不彎錨),我再鋼筋2009中,選擇的11G101圖集,但是匯總后,我發現軟件是31d(錨固長度)+梁凈長+31D,但是我看了圖集11G101-1第79頁能夠直錨的梁鋼筋錨入長度是lae和0.5HC+5d的最大值,我又看了圖集labe是31D,不是LAE,我弄糊涂了,我再說一遍,11G101-1中是LABE=31D,但不是LAE呀,那軟件有問題沒有?問題補充:我是三級抗震,6度 我說的意思是軟件把LAE等同LABE了, 我搞了一下,3級抗震情況下,我發現labe=(1.04~1.05)*lab;1、2級抗震下,labe=(1.14~1.15)*lab,那就是可能軟件做了近視處理 ,基本上lae=labe了,是這樣嗎? 因為L(zhǎng)AE=抗震修正系數*錨固修正系數*LAB,正好1、2級抗震下為1.15,3級為1.05,一般情況下無擾,動和鋼筋直徑小于25,錨固修正系數等于1那正好和上面的系數近視, 我理解對不?請指教,但是鋼筋直徑大于25了,就不一樣了
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在計算鋼筋時,計算設置的所有項是和定義構件時一致。
2011-12-19 20:44:21
-
1、看一下混凝土的強度設置。 2、檢查一下抗震等級的設置級別。
2011-12-19 18:31:31
-
軟件是沒有問題的,Labe是乘過修正系數的,就31d來說是這樣的:31d=29d(lab非抗震)*10.5(三級抗震修正系數),取整為31d。如果鋼筋直徑大于25,再乘以修正系數1.1,得34d。所以說軟件計算的是沒有問題,你的理解是十分正確的。
2011-12-20 09:33:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看