zj****@126.com 2011-12-19 12:55:58 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1298查看 4回答
cad板上鋼筋問題
這是一個工程的cad現澆板配筋圖紙,負筋能看明白。 1.圖上鋼筋全是90度彎鉤,是說都是面筋沒有底筋么? 2.圖上幾個長的沒有標示的是受力筋么?但受力筋不應該是180度彎鉤標示么? 3.負筋上面白色字的附加鋼筋是什么意思? 4.圖中沒表示板底配筋的鋼筋線,但說明中有,是每個板都是C8@200雙向布置底筋么? 5.圖上所示的鋼筋在廣聯達GGJ2009 中該如何定義和布置? 解答的越詳細越好~ 謝謝
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1.圖上鋼筋全是90度彎鉤,是說都是面筋沒有底筋么? 2.圖上幾個長的沒有標示的是受力筋么?但受力筋不應該是180度彎鉤標示么? 3.負筋上面白色字的附加鋼筋是什么意思? 4.圖中沒表示板底配筋的鋼筋線,但說明中有,是每個板都是C8@200雙向布置底筋么? 5.圖上所示的鋼筋在廣聯達GGJ2009 中該如何定義和布置? 1、圖紙行畫的是面筋 2、是通常的受力筋,上部筋是按圖表示的 3、局部加強鋼筋(上部) 4、按說明來處理
2011-12-19 13:07:52
-
在下面的說明中的鋼筋信息,設置板底鋼筋。截圖的字體太小,看不清楚。你認真看一下就知道啦。 如果圖紙中沒有特殊注明,是每個板都是C8@200雙向布置底筋。
2011-12-19 12:58:05
-
板底筋在說明中已經標注,按標注定義板受力筋; 90度彎鉤是板負筋,負筋上面白色字的附加鋼筋是標注的鋼筋直徑和間距; 在GGJ2009 中的板底筋按板受力筋定義、輸入鋼筋直徑和間距,按多板的水平和垂直方向布置; 梁上的板負筋定義后在左標注和右標注中按圖紙中的尺寸輸入、點擊畫線布置; 在整塊板并出梁外的負筋按跨板受力筋定義,點擊繪圖、選擇多板、選擇水平布置即可。
2011-12-19 13:17:54
-
1.圖上畫的是負筋和跨板受力筋。 2.長的表示的是跨板受力筋,在受力鋼筋里定義,沒有鋼筋信息你看一下是不是在本頁下面有說明。 3.局部加強鋼筋。 4.如果說明中有就按照說明做。 5.在負筋和受力筋中布置,布置鋼筋型號,負筋注意定義左右標注、分布筋。
2011-12-19 13:53:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看