35****@qq.com 2011-12-18 17:44:21 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 305查看 7回答
梁鋼筋導入時存在的問題
梁與中間支座斷開是的問題
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納梁與中間支座斷開是的問題 梁導圖出現這種情況是正常的,你可以用延伸功能將其解決,有的梁也可以重新繪制。
2011-12-18 18:22:43
-
先識別柱再識別梁,只有先畫好梁的支座識別梁時才會準確。
2011-12-19 20:42:12
-
你看看鋼筋計算式,應該是顯示的問題,如果不是,可以補畫啊。
2011-12-18 17:58:02
-
這是導圖常出現的誤差 手改吧
2011-12-18 18:28:46
-
正常問題,需要手動連結。
2011-12-18 18:34:41
-
CAD在繪圖的時候不見得會在圖紙上吧每條梁都相交的,所以這種情況你自己延伸使梁相交即可
2011-12-18 23:46:22
-
我也遇到過類似的問題,導梁是會出現很多問題的,你可以補畫,或者用延伸功能把它完善。
2011-12-19 00:34:57
-
我做的工程是一個框架剪力墻結構,在剪力墻中存在暗梁,我把做好的鋼筋導入圖形里時,提示出錯誤信息,暗梁和建立墻重疊了,我把所有的暗梁刪了,對混凝土的工程量有沒有影響?
-
我做的工程是一個框架剪力墻結構,在剪力墻中存在暗梁,我把做好的鋼筋導入圖形里時,提示出錯誤信息,暗梁和建立墻重疊了,我把所有的暗梁刪了,對混凝土的工程量有沒有影響?
-
GGJ2009鋼筋的導入問題:我的結施的鋼筋是按鋼筋平法原位和集中標注的,梁圖鋼筋信息X和Y方向鋼筋分別標注在兩張圖上,在用CAD導圖時,該如何導圖?時先到X方向和再導Y方向嗎?謝謝!
-
我要把我在圖形算量里面的窗子導入到鋼筋算量,為什么導不進去,導入完畢顯示的是完成,但是沒有窗的圖,構件欄也沒有。。。。。。。。。。。。。謝謝~~~
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看