ad****@vip.qq.com 2014-05-01 14:05:46 | 重慶市 云翻樣 | 3600查看 2回答
請教各位 關于主次梁交接處附加箍筋和吊筋的設置
圖紙說明:主次梁交接處,按圖中所畫在主梁內次梁位置兩側設附加箍筋及吊筋(未特別注明外,均為2C14),未標注的附加箍筋直徑及肢數同梁箍筋。 箍筋差是A8的,不知道這樣設置對不對 麻煩各位給指點一下 附圖1張
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
圖紙說明:主次梁交接處,按圖中所畫在主梁內次梁位置兩側設附加箍筋及吊筋(未特別注明外,均為2C14),未標注的附加箍筋直徑及肢數同梁箍筋。 箍筋差是A8的,不知道這樣設置對不對 麻煩各位給指點一下 附圖1張
你設置是正確的。
2014-05-01 14:19:54
-
你的設置是正確的。
但是用整樓生成后,還要仔細的檢查一遍的,不一定自動生成的全部合適。
肉遺漏的地方,就在原位標注中再次生成或者直接標注上去。
?
?
2014-05-01 14:08:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看