lfnyfbyn 2011-12-16 16:38:33 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 838查看 3回答
圖形算量 為什么繪制好散水 沒有和外墻連接 是哪里錯了
圖形算量 為什么繪制好散水 沒有和外墻連接 是哪里錯了
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納散水的標高默認的是室外地坪標高。如果你把正負零至室外地坪的墻體畫上再顯示就沒問題了。
2011-12-16 16:39:47
-
這是很正常的,墻體是按-0.100畫的,散水是默認按室外設計地坪畫的,如果室外設計地坪不等于-0.100的話,就是你畫的這個效果。
2011-12-16 16:54:48
-
應該是標高設置的對不上,在圖形里面設置室內外高差,都改為0
2011-12-16 16:54:51
-
圖形算量2008中為什么墻洞和窗子不能重疊,但是他們的離地高度是一樣的,怎么才可以畫上去
圖形算量2008中為什么墻洞和窗子不能重疊,但是他們的離地高度是一樣的,怎么才可以畫上去問題補充:我把離地高度改了,怎么還是畫不上去,這是什么原因?
-
為什么我的圖形算量打開三維圖后沒辦法恢復到俯視狀態,而且我點擊的是當前層,也不能匯總計算?這是為什么呢?有沒有辦法匯總計算?
為什么我的圖形算量打開三維圖后沒辦法恢復到俯視狀態,而且我點擊的是當前層,也不能匯總計算?這是為什么呢?有沒有辦法匯總計算?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看