同一層會產生預分支電纜嗎?
如圖,此電纜是不是有分支?比如第二個箱子的電纜是從第一個箱子里面跳過去還是在主電纜上產生分支?如果是分支,那么此分支處如何施工?(所有箱子均在同一層,電纜均從橋架敷設)問題補充:怎么計算工程量
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
套電纜分支箱定額,多套一個電纜頭定額,電纜分別套就行 根據長度計算就行了
2011-12-15 13:06:10
-
是從總配電箱接到各個配電箱的.
2011-12-15 13:12:35
-
可以結合各相關配電箱系統圖對比查看,看各配電箱進線規格是多大的。因你這個平面布置圖中各配電箱分配功率各不相同,應該不會同截面電纜進箱。電纜在橋架中是可以分支的,采用穿刺線夾分支。湖北有穿刺線夾定額子目,你那邊可以查查看有這樣的子目沒有,可以直接套用。
2011-12-15 18:17:35
-
同層或不同層都可以用預分支電纜。但你那可能是采用穿刺線夾分支。YFD-才表示預分支。 僅供參考
2011-12-15 21:42:47
-
回答:是分支電纜,此分支處的施工是電纜中間接頭噻,你問處的電纜都是YJV-5*16。
2011-12-16 09:27:21
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看