zyg90118213 2011-12-15 10:37:18 | 北京市 其他專業 | 9504查看 4回答
需要扣除的風管部件-北京
1、在計算風管工程量時“設計圖示以展開面積計算,不扣除檢查孔、測定孔、送風口、吸風口等所占面積;風管長度一律以設計圖示中心線長度為準(主管與支管以其中心線交點劃分),包括彎頭、三通、變徑管、天圓地方等管件的長度,但不包括部件所占的長度。風管展開面積不包括風管、管口重疊部分面積。直徑和周長按圖示尺寸為準展開” 疑問:在扣除部件時,需要扣除哪些?閥門、風口都需要扣嗎?扣除的長度是多少? 2、與風機盤管連接的風管需要扣除散流器所占的長度嗎?問題補充:在安裝軟件中閥門屬性中有扣減寬度,像70°防火閥、280°防火閥、風管止回閥的扣減寬度應該怎么設置呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、按設備的長度 2、需要扣除
2011-12-15 10:38:49
-
疑問:在扣除部件時,需要扣除哪些?閥門、風口都需要扣嗎?扣除的長度是多少? 需要扣除空調設備,軟接,消聲器等所占長度。閥門風口等是不扣除長度的??鄢拈L度是設備本身長度。 2、與風機盤管連接的風管需要扣除散流器所占的長度嗎? 不需要扣除的,散流器也要安裝在風管上的 是的,不需要扣除的,這些是在風管里面安裝的
2011-12-15 10:48:24
-
疑問:在扣除部件時,需要扣除哪些?閥門、風口都需要扣嗎?扣除的長度是多少? 需要扣除通風空調設備、軟連接、閥門、消聲器等所占長度。檢查孔、測定孔、風口(散流器)等是不扣除長度的??鄢拈L度是設備、軟連接、閥門、消聲器本身長度。 2、與風機盤管連接的風管需要扣除散流器所占的長度嗎? 不需要扣除的,散流器也是風口的一種。
2011-12-15 11:34:03
-
風管按面積統計,需扣除風管部件長度(包括風閥、靜壓箱、消聲器、柔性短管、排氣罩、風帽、導流葉片),不扣除管件長度(包括三通、彎頭、天圓地方等),不扣除檢查口、風口長度
其中風閥部件的扣除長度:蝶閥150mm、止回閥300mm、對開式多葉調節閥210mm、圓形風管防火閥300-380mm、矩形風管防火閥300-380mm、密閉式斜插板閥根據管徑大小扣除,需查表
2020-10-14 14:32:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看