79****@qq.com 2011-12-14 14:27:04 | 遼寧省 其他專業 | 1304查看 4回答
水壓試驗問題
請問 消防管道采用鍍鋅鋼管 用不用給水壓試驗
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
消防的管道安裝定額里面已經包含水壓試驗的。不用再套定額計算的
2011-12-14 14:28:44
-
支持1樓的說法
2011-12-14 14:51:59
-
試壓沖洗都不給
2011-12-14 15:37:48
-
第7.1節 水滅火系統 -------------------------------------------------------------------------------- 說明 一、本章定額項目適用于工業和民用建(構)筑物設置的自動噴水滅火系統的管道、閥門、各種組件、消火栓、氣壓水罐 的安裝及管道支吊架的制作、安裝。 二、界線劃分 1.室內外界線:以建筑物外墻皮1.5m為界,人口處設閥門者以閥門為界。 2.設在高層建筑內的消防泵間管道與本章界線,以泵間外墻皮為界。 三、管道安裝 1.包括工序內一次性水壓試驗。 2.鍍鋅鋼管法蘭連接項目,管件是按成品、彎頭兩端是按接短管焊法蘭考慮的,包括了直管、管件、法蘭等全部安裝工 序內容,但管件、法蘭及螺栓的主材數量應按設計規定另行計算。 3.各種管的安裝可以套用相應項目換算主材。 -------------------------------- 根據遼寧省2008安裝工程定額規定,你不用再做水壓試驗了。看3.1規定
2011-12-14 21:45:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看