Torres 2011-12-12 11:34:02 | 廣東省 其他專業 | 2101查看 2回答
關于構造筋與抗扭鋼筋
集中標注中有G打頭的構造鋼筋,但有一跨梁中又有N打頭的鋼筋,按理說集中標注中的構造筋是通長布置,那為什么又有抗扭鋼筋呢? 難道構造筋跟抗扭鋼筋能一起布置嗎?問題補充:N打頭的抗扭鋼筋是在其中一跨進行的原位標注
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納集中標注中有G打頭的構造鋼筋,但有一跨梁中又有N打頭的鋼筋,按理說集中標注中的構造筋是通長布置,那為什么又有抗扭鋼筋呢? 難道構造筋跟抗扭鋼筋能一起布置嗎? 集中標注與原位標注不一時,按原位標注優先 那一跨沒構造鋼筋就只有抗扭鋼筋
2011-12-12 11:41:03
-
你好:平法要求有原位標注,也有集中標注時按原位標注的做法走。設計考慮了就有它的說處的,我們按圖紙要求施工就行了。
2011-12-12 11:41:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看