44****@qq.com 2011-12-08 11:33:19 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4918查看 4回答
各位前輩,請教一下各位在布置板鋼筋的時候是按多板布置還是拉通布置
假設現在有一塊板15m*20m,我畫板的時候把板分成了八塊,那我布置雙層雙向的時候是分為八塊布置一個一個點,還是說直接拉通布置呢? 我知道分板布置的話梁邊進去會算一個錨固,我們以前是按圖紙直接拉通的,但是上次去對數的時候看到有人分板布置了,這次是站在施工方的,所以想請教一下前輩們多板布置可以嗎,這樣有依據嗎?會不會到時候結算時一下子就被甲方反駁了。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納可以按分板布置,鋼筋也不用拉通。因為無論是鋼筋的出廠規格還是現場加工,都沒有(或不方便有15米長或20米長的)。
2011-12-08 11:53:05
-
采用多板布置,鋼筋可以通長布置
2011-12-08 11:38:09
-
一般直接拉通計算
2011-12-08 11:35:34
-
下部鋼筋按照“單板”布置;上部鋼筋必須拉通(多板)布置。
2011-12-08 11:52:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看