風 2016-07-29 08:55:17 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 6227查看 2回答
說明里說明雙層雙向的板鋼筋在廣聯達中應該按多板拉通布置還是按照單板挨個繪制
雙層雙向的板鋼筋在沒有鋼筋線標明布置范圍的情況下,相同板厚及相同鋼筋的受力筋是應該多板拉通繪制還是要挨個單板布置。如果要多板拉通布置的話,整層樓同樣的板厚和鋼筋是不是都要整層拉通布置呢?定額中雖然又說板鋼筋要拉通繪制,但是有考慮損耗率,多板拉通繪制比單板鋼筋要少!廣聯達的軟件是否也考慮了損耗率,特別是地下室很多板都未注明,例如這張圖板底筋是否要多板拉通布置?謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
板受力鋼筋相同時,應該是通長布置。
2016-07-29 09:00:25
-
你好:主要是看圖紙說明中是怎樣要求的,板內雙層雙向拉通的鋼筋一般用于人防頂板、首層板、屋面板處。其它樓層里的板受力筋只有面筋是拉通布置的,底部受力筋可以按單板布置。
圖中沒有看到說明要求,建議把圖紙的說明截來看一下。
2016-07-29 09:20:11