天空 2011-12-06 21:17:21 | 云南省 其他專業 | 5850查看 3回答
火災自動報警系統中預留接線多少比較合適?
大家好,我現在有個問題想向各位請教,希望大家能幫幫我。在火災報警系統中有關探測器、聲光報警器、消防報警按鈕及各種模塊接口等的預留接線長度是多少,有規范依據嗎?若圖紙設計上已說明要預留多少,是否可依圖紙而定,那如果圖紙沒說明的話,通常情況預留多少呢?謝謝!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在火災報警系統中有關探測器、聲光報警器、消防報警按鈕及各種模塊接口等的預留接線長度按全國統一安裝定額工程量計算規則第8.6.2條規定、線纜預留長度:工作區預留0.6m(以終端接線盒算起)。
2011-12-07 05:42:33
-
分有吊頂和無吊頂?shù)挠械蹴敺艂€(gè)1米左右無吊頂防0.3米左右就行
2011-12-06 21:29:25
-
0.3~0.6即可,這要看怎么與甲方協商了,不行就得去造價站詢問了
2011-12-07 08:45:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看