756 2011-03-24 16:36:52 | 云南省 其他專業 | 721查看 2回答
火災自動報警系統
請問: 1.各配電箱(照明或者動力)到消防控制室的漏電火災報警線是串聯還是分別接到消防控制室。(在圖紙沒有明確標明的時候) 2.消防電話,或者帶電話插孔按鈕到消防控制室的電話線是串聯還是分別接到消防控制室。(在圖紙沒有明確標明的時候)
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.各配電箱(照明或者動力)到消防控制室的漏電火災報警線是分別接到消防控制室。(在圖紙沒有明確標明的時候) 2.消防電話,或者帶電話插孔按鈕到消防控制室的電話線是分別接到消防控制室。(在圖紙沒有明確標明的時候)
2011-03-24 16:38:17
-
1.是分別接到消防控制室; 2.是分別接到消防控制室。
2011-03-24 17:36:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看