消防噴淋頭的間距是多少,依據?
None
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你可查一下消防驗收規范,或者咨詢一下設計,僅供參考
2011-12-01 15:21:27
-
已采納不大于3.4m;距墻大于0.8m‘
2011-12-01 15:25:46
-
已采納你做預算,就量一下圖紙上的尺寸,計算即可。搞設計就查設計規范。
2011-12-01 15:39:50
-
已采納為了控制噴頭與起火點之間的距離,保證噴頭開放時間,本規范規定:中危險級Ⅰ級場所采用K=80標準噴頭時,一只噴頭的最大保護面積為12.5m2,配水支管上噴頭間和配水支管間的最大距離,正方形布置時為3.6m,矩形或平行四邊形布置時的長邊邊長為4.0m 《自動噴水滅系統設計規范》
2011-12-01 15:31:10
-
已采納消防噴淋頭的間距是多少,依據? 噴淋頭半徑1800mm,兩個噴淋頭之間的最大距離是3600mm,是消防規范要求。距墻不能小于300mm,其他還有。
2011-12-02 07:55:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看