41****@qq.com 2011-12-01 15:15:09 | 河北省 安裝算量GQI | 841查看 3回答
電纜長度的計算
假設電纜在圖紙上按比例量完后為100米,兩個終端頭,分別進入配電箱。 在套定額時電纜的工程量是多少呢?100米+預留長度電纜敷設弛度2.5%+預留長度終端頭2*1.5米+預留長度2*2米配電箱=109.5米,請教是這樣計算嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納“電纜終端頭長度在施工中基本不發生,一般不考慮,可以這樣理解(100+2*配電箱半周長)*1.025” 結合一樓所說的,你在執行定額的子目的時候按照計算出來的工程量就可以,但是要扣除電纜電纜敷設弛度2.5%的這部分工程量,計算主材的時候把這部分工程量計算上就可以了,希望對你有所幫助。
2011-12-01 15:54:24
-
電纜終端頭長度在施工中基本不發生,一把不考慮,可以這樣理解(100+2*配電箱半周長)*1.025
2011-12-01 15:23:15
-
100+(配電箱長+寬)*0.5就可以啦
2011-12-01 15:42:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看