大大 2011-11-30 19:03:01 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 357查看 5回答
鋼筋墻的設置
在圖紙結構設計總說明中:用120墻做陽臺欄板或者扶手時,須用MU..........并于墻內設小構造柱,間距不應大于2米,C20混凝土,120*120,內配4A10縱筋,a6-200箍筋,。。請問這種120的墻在鋼筋軟件里輸入鋼筋信息怎么輸???
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納和其他墻的輸入方法是一樣的。如果鋼筋是單排只需將()內的2改為1即可。
2011-11-30 19:07:00
-
這個120是磚砌體,不用輸入
2011-11-30 19:26:21
-
只需輸入構造柱的有關屬性(截面和鋼筋信息)即可
2011-11-30 20:07:14
-
如果是砌體欄板就定義120*120構造柱,并定義它的高度 如果是砼欄板就定義墻和暗組,同樣注意高度
2011-11-30 21:23:47
-
尊敬的用戶:您好,和其他的墻體一樣的定義,構造柱正常定義。
2011-12-02 17:55:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看