海闊天空 2010-09-17 20:53:27 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 387查看 4回答
剪力墻鋼筋設置
剪力墻外側鋼筋信息下部鋼筋為C14@100,上部鋼筋間距為C14@200范圍為1400mm, 請問如何設置
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
在上下分成兩段墻,分別定義不同的鋼筋信息,設置好標高后,分別畫上即可。
2010-09-17 22:02:45
-
把剪力墻分開定義,分開繪制圖形;
2010-09-17 20:54:22
-
在剪力墻屬性定義的其它鋼筋中輸入
2010-09-18 08:17:41
-
你好:我沒有猜錯的話,墻的下邊1400范圍內有短的加筋間距是200,這樣下邊總的間距是100了。在定義時墻的外側豎筋還是C14@200來輸入,然后在其它屬性里的其他鋼筋里定義一個附加的鋼筋,附加筋根據你的圖紙要求是插筋的形式,你可以輸入彎鉤長度和上面露出的長度,要是上邊也有加筋的話,和剛才的操作方法一樣再添加一根就可以了。軟件會自動來按照你的墻的長度來計算附加筋的。
2010-09-18 07:32:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看