小熊說該博 2011-11-30 14:39:08 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 855查看 7回答
梁的鋼筋問題
你好!有這么的一條梁,按照集中標注跟原位標注輸入鋼筋信息,梁右端的上部沒角筋固定著,這情況符合施工要求么?像這種在集中標注處只給出箍筋跟(2C14),(2C14)連通括號輸在上部通長筋對不對?是不是左右支座的原位標注都得有鋼筋信息呢?麻煩大家指點一下。謝謝!
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這里應該有架立筋的呀。
2011-11-30 14:41:26
-
你這是懸臂梁鋼筋,是符合要求的。 “你好!這是三維的顯示問題,梁的左邊是以剪力墻作為支座。右邊都以梁為支座的!”L2a中的“a”的意思就是懸梁,這樣在右端是沒有支座的。 但從你這設計的信息上看,又存在有矛盾,既然是懸臂梁,那么底部的鋼筋是不會大于面部鋼筋,而且也是不會有架力筋。如果不是懸臂梁,它就不應該有懸臂梁的信息,右側也就要有相應的鋼筋標注了。
2011-11-30 14:42:41
-
這種梁是懸挑梁,端部不應該有支座鋼筋的
2011-11-30 14:45:39
-
L2a左側梁支座鋼筋為2C16,跨中架立筋和右側支座鋼筋為2C14,2C14與2C16搭接。
2011-11-30 14:59:20
-
上部鋼筋,左側梁支座鋼筋為2B16;跨中和右側貫通為2B14。
2011-11-30 14:41:48
-
你按圖紙輸入就行了,你要看計算后的長度,長度2C14是拉通的。
2011-11-30 15:04:44
-
這圖紙是不規范,(2C14)是架立筋,而此梁中沒有上部通長筋。 左支座筋為2c16 跨中下部筋為2c18+1c20 照圖紙中標注也不是懸挑梁,(1)是一跨梁。懸臂梁的話應該是(xxA)或(xxB) 像這種情況不符合施工要求,最好咨詢下設計,下圖鋼筋三維,只有架立筋沒有通長筋,箍筋無法固定。
2011-11-30 15:16:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看