-
swq2011 2014-05-08 09:22:30 | 北京市 云翻樣 | 3173查看 6回答
筏板是否都有U型構造封邊鋼筋
圖紙中沒有說明U型構造封邊鋼筋,實際做的時候用做嗎,如果用軟件中該怎么輸入,還有基礎說明中有一句“筏板附加鋼筋置于通長鋼筋內部作為第二排鋼筋”,也沒給出鋼筋規格型號,如果同筏板主筋,該怎么布置,麻煩詳細點,非常感謝!問題補充:筏板厚1.2m,鋼筋雙層雙向C22@180,圖紙沒有給出附加鋼筋規格,那么第二排的附加鋼筋主筋也是C22?負筋直徑是多少?主筋是縱向還是橫向布置呢?謝謝!
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:圖紙中沒有說明U型構造封邊鋼筋,實際做的時候就不要設置了。只有圖紙要求了才要定義。“筏板附加鋼筋置于通長鋼筋內部作為第二排鋼筋”,這里的要求是布置在二排的位置處。附加筋看看說明里有沒有要求配多大的。
?
2014-05-08 09:28:56
-
你所提的二個問題由設計人員做出解答,其它人員都無法決定
2014-05-08 15:46:09
-
筏板是否都有U型構造封邊鋼筋 這個不一定,要看設計圖,設計有的就做,設計沒有的不用添加;
2014-05-08 09:28:57
-
只要設計沒有指定采用哪種封邊構造,施工時采用哪種方法都可以,一般較厚筏板采用加U型筋封邊,較薄一點的上下鐵直接搭接150就可以,這樣做能節約鋼筋也符合規范要求。
2014-05-08 09:39:23
-
設計圖紙中要求的內容,施工時都是要按圖紙要求施工的,除非是施工單位或監理的不負責。對于設計內容不詳就應該與設計溝通讓其明確要求。如果有要求分不同排的鋼筋,可以重復布置面部或詢問的受力鋼筋。
2014-05-08 09:31:01
-
封邊是為了加強邊緣結構需要。一般板的外伸部分或平板式筏基才需要封邊。計算需按實際圖紙設計,有交錯封邊和添加U型封邊筋等。
2014-05-08 10:06:49
-
為什么我筏板的封邊鋼筋設置成了節點2 也就是上下彎鉤搭接150 可是當我查看計算式的時候還是12
為什么我筏板的封邊鋼筋設置成了節點2 也就是上下彎鉤搭接150 可是當我查看計算式的時候還是12d?怎么回事 高人請幫忙 急急急
-
XZD在筏板邊的時候是90度角是否需要做與筏板封邊構造; 2.筏板附加頂筋遇變截面或者集水坑的時候是否需要做跟面筋一樣的彎折做法?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看