东子一夜玩弄白洁7次视频,欧洲高清视频在线观看,а√天堂中文官网在线8,插一插射一射视频

  • 為什么我筏板的封邊鋼筋設置成了節點2 也就是上下彎鉤搭接150 可是當我查看計算式的時候還是12

    為什么我筏板的封邊鋼筋設置成了節點2 也就是上下彎鉤搭接150 可是當我查看計算式的時候還是12d?怎么回事 高人請幫忙 急急急
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    封邊鋼筋

    為什么我筏板的封邊鋼筋設置成了節點2 也就是上下彎鉤搭接150 可是當我查看計算式的時候還是12d?

    筏板的封邊鋼筋一般是在定義筏板時的側面封邊構造里設置的,你說的應是在定義筏板的受力筋的底筋和面筋時,在計算節點設置里設置成節點二,它是筏板端部外伸時的節點做法,你選擇筏板主筋,在屬性中查看你節點做法是否是上下彎折搭接150的,如果是,計算結果應是正確的。如果不是,你在屬性中修改節點的做法。

    彎鉤


    2014-05-18 17:13:34 

  • 答疑解惑

    2014-05-18 16:58:34 

  • 答:設置后要匯總一次,刷新數據再查看。

    2014-05-18 17:26:16 

  • 不應該的

    你吧工程文件發給客服看看吧