-
qi****@163.com 2011-11-26 11:10:13 | 山東省 其他專業 | 1360查看 3回答
雨水管道范圍
各位老師: 現有一個很菜的問題想問一下,山東定額中PVC雨水管道是否專指外墻式雨水管道?在現場有一種在陽臺中的雨水管(圖紙中標明為雨水管),這種雨水管道接有地漏,因此它的施工工藝和排水立管完全相同。這種雨水管道是否還能通用定額中的雨水管道項目?因為定額中雨水管道(φ110)每十米含有3.7個管件,而這種陽臺雨水管每十米最少含有9個管件,這樣是否套用定額排水管道更為何事? 謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納定額上說的雨水管就是屋面上排水管,現在出現了一種空調的凝水管連接到雨水管的,這可以借用雨水管 你說的這種地漏連接到室外雨水管之間的短管,應該按安裝內的排水管來計算了 借用室外雨水管的豎管來排水的部分,還應該套用雨水管定額;地漏、地漏到室外雨水管間的,套用安裝里面給排水管道相應規格定額,管件也按安裝內的計算規則計算 (借用雨水管來排水的按上面,單獨排水的全部安裝計算)
2011-11-26 11:23:13
-
這種管道可以套用排水管道但是管件數量應按實調換,這種問題一般建設單位是不會允許套用排水管道定額的,但審計單位(如果好的話)還是會考慮的。 這個問題最好是和建設單位定價施工或單獨編制一個合理定額報省定額站審批。
2011-11-27 18:53:33
-
在山東,你說的應該是洗衣機排水管,大多審計按室內排水管考慮
2011-11-26 11:16:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看