箍筋公式加8d和不加8d的區別
箍筋公式:(b+h)*2-8*保護層厚度+8d+1.9d*2+max(10d,75mm)*2 我看有的時候不加8d有的時候又加了的,請具體說明一下他們的區別,為什么?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這是11G 和03G對于箍筋計算的區別,03G保護層算到縱筋的外皮,11G保護層從箍筋的外側開始計算,03G箍筋公式 2(b+h)-8bhc計算到了箍筋的內皮尺寸,然后加上8d就算到了外側,而11G 箍筋公式 2(b+h)-8bhc已經計算到外皮尺寸了,所以不用再加8d了。 03G箍筋公式:2(b+h)-8bhc+2*1.9d+2max(10d,75)+8d 11G箍筋公式:2(b+h)-8bhc+2*1.9d+2max(10d,75) 前半部分看似一樣,但是由于保護層的變化,他們的計算范圍已經發生改變了呀。 03G的保護層是從縱筋邊緣算起,所以建8bhc時多減掉了一個箍筋直徑即多減了8d,所以要重新加上的, 11G 的保護層從箍筋外側算起,不存在這多減的問題,所以不用再加了。
2011-11-25 10:37:10
-
你好 加8d是加上扣保護層時多扣的量(保護層是算到主筋的外皮,每減一個保護層就多減了一個箍筋直徑,所以減8*保護層就多扣了8d,多以要加8d回來)
2011-11-25 10:22:19
-
11和03規則的區別,03是保護層到縱鋼筋的外皮,11規則是到箍筋的外皮
2011-11-25 10:26:12
-
03的加8D,11的不加8d
2011-11-25 10:36:09
-
區別在于+8D保護層是按主筋到砼外邊來算的,不加8D保護層是按箍筋到砼外皮來算的,+8D是老101圖集保護層的規定,不+8D是11G101新圖集保護層的規定。
2011-11-25 10:57:49
-
在03G101中保護層厚度是到構件里面縱筋的距離,也就是扣除了箍筋1d,所以要加8d;但是11G101規范規定現在保護層是算到箍筋外皮,所以就不需要加8d;加不加具體看下結構說明
2011-11-25 11:54:23