zhangyaping 2011-11-23 15:14:40 | 遼寧省 其他專業 | 1817查看 3回答
墻體預留洞口補強大樣中鋼筋的問題
施工設計說明中墻體預留洞口補強大樣中洞口長邊邊長大于等于300小于800的墻體給了補筋大樣圖,其中有一句話是“每邊加筋不應少于2B14且不小于同向被切斷鋼筋面積之和的50%”。這句話是什么意思啊?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、每邊加筋不應少于2B14 2、且不小于同向被切斷鋼筋面積之和的50%,如原設計切斷了6B14,那么最少應該是3B14
2011-11-23 15:23:11
-
每邊加筋不應少于2B14且不小于同向被切斷鋼筋面積之和的50%”。這句話是什么意思??? 應該是樓上所說3B14的2倍,因為剪力墻為雙排鋼筋,所以每邊應該是3B14*2=6B14
2011-11-23 20:47:17
-
“每邊加筋不應少于2B14且不小于同向被切斷鋼筋面積之和的50%”。這句話是什么意思?。? 1、《每邊加筋不應少于2B14》是洞口加筋的構造要求。 2、《且不小于同向被切斷鋼筋面積之和的50%》這句話是說在洞口處,增設同強度加強鋼筋的截面面積是被洞口切斷了的鋼筋的總截面面積的一半,這是加筋的計算要求。在計算要求小于2B14鋼筋截面總面積時,采用構造要求加筋。
2011-11-23 23:23:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看