-
kashe2010 2011-11-21 11:26:06 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 2000查看 2回答
衛生間JS2布5涂防水
1.衛生間2布5凃厚度1.2mm 2.防水厚度2米 請問各位老師 這個該套哪條子目呀 謝謝拉問題補充:那我要不要平面和立面分開算,兩者的防水面積之和等于工程量清單的工程量對嗎
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納套涂膜防水子目就可以。主要你要了解JS防水兩布五涂的市場價。
2011-11-22 08:59:47
-
防水厚度2米,單位是不是錯誤?? JS防水屬于涂料類防水,2布5涂的工藝應該是錯誤的,實際施工中沒有這樣施工的。 執行定額子目中涂膜類子目
2011-11-22 13:03:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看