liuxianyang1988 2011-11-19 14:26:45 | 山東省 其他專業 | 1651查看 2回答
二樓以上的局部等電位箱子會怎樣與大地連接呢
就是二樓以上衛生間的局部等電位箱子是需要通過25平方的銅線與一樓總等電位箱連接還是與在結構柱鋼筋引出的扁鋼連接通過鋼筋連到接地裝置 設計上很模糊 大家說一般會怎么做啊
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果設計一樓有總等電位箱,是需要通過銅線與一樓總等電位箱連接。 如果設計沒有總等電位箱,就是后者。 這兩種情況都可以,要有設計確定。如果等電位不是一個獨立的系統,那么一樓有總等電位箱就沒有意義了。
2011-11-19 14:31:50
-
應該是 與在結構柱鋼筋引出的扁鋼連接通過鋼筋連到接地裝置 ;
2011-11-19 14:29:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看