duan1383560 2011-11-17 15:08:19 | 山西省 土建算量GCL2013 | 2738查看 3回答
一個墻面,2層裝飾面高度不同如何設置
衛生間墻面防水1.8m高,抹灰貼磚面高至板底,如何設置防水層? 1、防水層和地面防水不同不能在地面設置 2、按房間周長*1.8計算不能扣減門窗面積
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納采用變通辦法處理。 防水用墻裙定義,套防水定額和墻面定額,選擇相應工程量表達式。 墻抹灰貼磚正常布置,套定額,選擇相應工程量表達式。
2011-11-21 09:10:17
-
可以用墻裙或用單墻面設置好頂標高重疊布置上去。
2011-11-17 15:14:09
-
這個是這樣的,這個防水層你要變通處理,現在的情況是你的墻面裝修時貼面磚到頂,防水是設置1.8米高。用下面的方式處理: 1、你定義一個墻面,就是你的面磚墻面,繪制上,套上你要的子目即可。 2、防水:你定義一個墻裙,屬性里面墻裙高度1800mm,起點標高為層底標高,套做法是套防水子目,工程量表達式里面選擇墻裙面積,這樣防水面積就等墻裙的面積,自然就和門窗扣減了。
2011-11-17 17:17:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看