dejjivf 2011-11-14 16:16:30 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 802查看 2回答
GGJ2009鋼筋算量中樓層設置
1、基礎層高度“有地下室的工程為從基礎底部到地下室地面;沒有地下室的工程基礎層高度為基礎底面到首層結構底標面?!笔欠窭斫庹_ 2、附圖1中的基礎層的層高是否為標高最低的樁承臺(或獨立基礎)底面至地下室地面的高度,同時其后面的板厚是否為高度最大的樁承臺(或獨立基礎)高度。 3、如按第2點設置的話,導入CAD圖識別后,所有樁承臺高度都為樓層設置中的基礎層的板厚,且所有的樁承臺底標高均為設置中的基礎層底標高。這樣的話大多數不同標高及高度的承臺都要在識別后進行逐個調整。是否有更好的方法或方式“不按最低標高的承臺設置層高,不按最大承臺高度來設置板厚?!? 4、基礎層的層高及板厚設置的準確性對鋼筋算量影響大不。 5、導入CAD圖并識別后,在構件列表中對樁承臺單元的截面尺寸及高度進行修改的話,好像對已識別好的圖元構件并不起作用。但是想把“圖2中”的選中承臺單元構件的高度進行調整又調整不了。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
基礎層的設置應該按照標高最低的設置。其他基礎構件的標高要按照圖紙給出的標高逐一進行調整,沒有別的辦法。
2011-11-14 16:41:10
-
1、基礎層高度“有地下室的工程為從基礎底部到地下室地面;沒有地下室的工程基礎層高度為基礎底面到首層結構底標面。”是否理解正確 請看下圖:1 2、附圖1中的基礎層的層高是否為標高最低的樁承臺(或獨立基礎)底面至地下室地面的高度,同時其后面的板厚是否為高度最大的樁承臺(或獨立基礎)高度。 對。 3、如按第2點設置的話,導入CAD圖識別后,所有樁承臺高度都為樓層設置中的基礎層的板厚,且所有的樁承臺底標高均為設置中的基礎層底標高。這樣的話大多數不同標高及高度的承臺都要在識別后進行逐個調整。是否有更好的方法或方式“不按最低標高的承臺設置層高,不按最大承臺高度來設置板厚?!? 對于不同標高的承臺在識別后必須手動修改標高,不能依靠軟件可以正確識別所有構件,CAD識別只是個輔助工具。 4、基礎層的層高及板厚設置的準確性對鋼筋算量影響大不。 這個只影響基礎層的鋼筋量(前提其他樓層的標高設置準確) 5、導入CAD圖并識別后,在構件列表中對樁承臺單元的截面尺寸及高度進行修改的話,好像對已識別好的圖元構件并不起作用。但是想把“圖2中”的選中承臺單元構件的高度進行調整又調整不了。 這個要在定義界面下修改。
2011-11-14 18:20:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看