wangbaojindabao 2011-11-14 09:03:59 | 遼寧省 其他專業 | 13730查看 4回答
消防系統調試“點數”的計算?
消防系統調試包括自動報警系統、水滅火系統、火災事故廣播、消防通訊系統、消防電梯系統、電動防火門、防火卷簾門、正壓送風閥、排煙閥、防火閥控制裝置、氣體滅火系統裝置,其中自動報警系統和水滅火系統的調試按“點數”計算,想知道這兩個系統調試的“點數”具體怎么計算?哪些是屬于自動報警系統調試的“點數”?哪些是屬于水滅火系統調試的“點數”?“非編碼感溫探測器”是否計入“自動報警系統調試的“點數”呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、自動報警系統裝置調試的點數包括:有地址的煙感、有地址的溫感等各種探測器、有地址的手動報警器、帶多個探頭的地址模塊的數量。 2、編碼型煙感探測器可以直接接入消防報警系統,而非編碼的煙感探頭是不能直接接入火災自動報警系統的,需要通過模塊來接入系統之中,所以非編碼感溫探測器的數量不計入自動報警系統調試的點數,模塊的數量計入點數內。 3、水滅火系統調試的點數按多線制與總線制聯動控制器的點數計算。包括消火栓按鈕的數量、水流指示器、信號蝶閥、濕式報警器以及消防水泵等所用的輸入模塊、輸出模塊的數量之和。
2011-11-14 11:02:15
-
自動報警系統的點數包括所有弱電系統的組件,如探測器、模塊、等,非編碼探測器只計取模塊的數量;水系統的調試包括消火栓及自噴的個數
2011-11-14 09:39:19
-
自動報警系統和水滅火系統的調試按煙感、聲光報警“點數”計算;水滅火系統調試的“點數”按噴淋頭、濕式報警裝置、水流指示器數量計算。
2011-11-14 09:55:58
-
1、自動報警系統包括各種探測器、報警按鈕、報警控制器組成的報警系統、分別不同點數以‘系統’為計量單位,其點數按照多線制與總線制報警器的點數計算。也就是說各種溫感、煙感、報警接口、報警按鈕的實際數量計算點數。 2、水滅火系統控制裝置按照不同點數以‘系統’為計量單位,其點數按多線制與總線制聯動控制器的點數計算。也就是按照濕式報警裝置、水流指示器和噴淋頭的實際數量計算點數。 3、‘非編碼溫感探測器’應該計入自動報警系統調試的‘點數’的工程量之內。
2011-11-14 11:15:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看