monkeyson 2011-11-08 09:39:53 | 廣東省 其他專業 | 806查看 3回答
11G101-1疑問
11G101-1P86,請教老師:這頁講解非框架梁L配筋構造,本頁注解共11點, 其中第2點“非框架梁端支座為柱或墻時,梁端部應設置箍筋加密區”; 第6點“非框架梁配有受扭縱向鋼筋時,梁下部縱筋錨入支座長度應為la”; 我的問題是,當非框架梁端支座為柱或墻時,梁下部縱筋錨入支座長度為12d還是la?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納當它是抗扭縱時,是按la錨固,在端支座上不足錨固時可以彎錨,該頁中的圖1。
2011-11-08 09:44:50
-
當非框架梁端支座為柱或墻時,梁下部縱筋錨入支座長度為12d,非框架梁配有受扭縱向鋼筋時,梁下部縱筋錨入支座長度應為la;
2011-11-08 09:41:15
-
當非框架梁端支座為柱或墻時,梁下部縱筋錨入支座長度為12d
2011-11-08 10:32:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看