honey336 2011-11-08 09:11:37 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 832查看 3回答
暗柱中標有“直徑同墻縱向鋼筋”
我在畫暗柱的時候遇到暗柱里有四根鋼筋標注為“直徑同墻縱向鋼筋”(不好意思 ,我不懂歐冠怎么把圖插入來提問),再做暗柱時按邊怎么布置不同的鋼筋哦?我做好柱子以后直接把那幾根鋼筋去掉了,請問這樣做會影響算量嗎? 還是在墻里已經計算了,不會影響?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不能去掉,去掉就少算了! 你可以用+號連接輸入在全部縱筋中。
2011-11-08 09:15:06
-
我在畫暗柱的時候遇到暗柱里有四根鋼筋標注為“直徑同墻縱向鋼筋”(不好意思 ,我不懂歐冠怎么把圖插入來提問),再做暗柱時按邊怎么布置不同的鋼筋哦?我做好柱子以后直接把那幾根鋼筋去掉了,請問這樣做會影響算量嗎? 還是在墻里已經計算了,不會影響?----------------建議放在暗柱中處理,不然墻的拉筋會多算,所以也影響量了。
2011-11-08 09:14:58
-
最好是按暗柱筋標注,墻體豎向筋是多大就標注多大。這樣能保證鋼筋整體的準確性。
2011-11-08 09:17:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看