zhaiwenshuang 2011-11-06 22:18:07 | 山東省 其他專業 | 2182查看 5回答
樓梯在單鉤件輸入中 與圖紙的鋼筋不同 樓梯上部鋼筋 不帶彎鉤 怎么處理
我在單構件里輸入的樓梯 信息跟圖紙的不符 圖紙的樓梯上部鋼筋是同上去的 但是軟件是斷開的 還有一根鋼筋是不帶彎鉤的 怎么處理 謝謝
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
選擇的參考圖形可以再選過。
2011-11-06 22:19:20
-
這只能保存計算退出后修改一下。 回復:你的工程中的這種配筋非常少見,按軟件中的參數計算,就會多計錨固長度。你可以在設置時不設置平臺的鋼筋,退出后編輯鋼筋時增加休息平臺沒有設置的鋼筋。只要長度增加合適可能形狀不與圖紙上的相符。
2011-11-06 22:20:36
-
圖紙的樓梯上部鋼筋是同上去的可選擇雙網雙向AT形式的樓梯,就是通長鋼筋不斷開,還有一根鋼筋是不帶彎鉤的;那是根據鋼筋類型來確定有沒有灣溝,圓鋼就有灣溝,螺紋鋼筋就沒有灣溝。
2011-11-06 22:32:59
-
上面的通長筋可以用踏步段水平凈長除以2得出來的數分別輸在1X跟1S那里
2011-11-07 10:09:29
-
我在單構件里輸入的樓梯 信息跟圖紙的不符 圖紙的樓梯上部鋼筋是同上去的 但是軟件是斷開的 還有一根鋼筋是不帶彎鉤的 怎么處理 謝謝 回復:現在軟件計算都很靈活,信息跟圖紙不符的鋼筋,可以通過修改鋼筋尺寸,像你所說上部鋼筋軟件是斷開的,你可以修改調整鋼筋尺寸(見截圖 3號筋)。不帶彎勾的鋼筋也可以調整,插入5號筋,把原來帶彎勾的1號鋼筋刪除掉,修改后的鋼筋要鎖定,否則匯總計算又回到原業軟件計算的工程量了。見截圖
2011-11-07 11:18:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看