cqmoxun 2011-11-05 23:36:36 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3034查看 6回答
廣聯達的135度彎鉤箍筋和直筋是怎么計算的
廣聯達的135度彎鉤箍筋(抗震13.25不抗震8.25 )和直筋(抗震6.25 不抗震6.25)是怎么計算的
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你可以在鋼筋2009工程設置里面查看彎鉤設置
2011-11-07 14:34:43
-
135度彎鉤是指箍筋類的,即箍筋和拉鉤。6.25d是指樓板類的鋼筋端部彎鉤。
2011-11-06 00:14:34
-
下面這是非抗震條件下增加值 半圓彎鉤(180)增加長度=5d+3.5dπ/2-2.5d=8.25d 45度彎鉤=5d+1.5*3.5dπ/4-2.25d=6.9d 直彎鉤=5d+3.5dπ/4-2.25d=5.5d 對有抗震要求時,彎鉤彎后平直段長度不應小于箍筋直徑的10倍和75的較大值。所以抗震條件下得增加值就是非抗震值加5d,下圖有詳解。至于10d與75取誰,看下圖即可明白。
2011-11-06 01:13:33
-
這是鋼筋規范規定的,我們不要考慮,軟件是默認的
2011-11-06 07:32:41
-
在鋼筋軟件的設置中調整下就可以!
2011-11-06 01:27:29
-
軟件中設置好后就可以了!
2011-11-06 01:33:53
-
箍筋彎鉤11.9d,那是對一級鋼筋來說的,但是當遇見二三級鋼做箍筋的那彎鉤是不是要調整啊?
箍筋彎鉤11.9d,那是對一級鋼筋來說的,但是當遇見二三級鋼做箍筋的那彎鉤是不是要調整啊?按我下面規范11.9d只適用于2.5d內徑的時候啊。
-
請問重慶地區08定額規定的箍筋彎鉤長度為27.8d,請問這樣是指不管箍筋為多少角度都是按27.8
請問重慶地區08定額規定的箍筋彎鉤長度為27.8d,請問這樣是指不管箍筋彎鉤為多少角度都是按27.8d取值嗎?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看