ddm 2011-11-04 21:14:15 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 4567查看 4回答
請教屋面框架梁與剪力墻的錨固是多少?
在圖集中我只看到WKL與KZ的錨固形式及長度,可如果WKL與剪力墻又是如何錨固,錨固長度是多少呢
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:WKL與KZ的錨固是有依據,與剪力墻是沒有節點做法的,軟件里是按樓層時的做法走的,沒有按屋面處理。施工時也是沒有依據,一般也是按樓層框架梁處理的。
2011-11-04 21:22:32
-
可如果WKL與剪力墻又是如何錨固,錨固長度是多少呢 圖集中沒有明確給出和剪力墻錨固的詳圖,但此時WKL以剪力墻為支座,你參照03G101第4章第4節關于框架梁和非框架梁在支座處的錨固搭接要求。
2011-11-05 08:01:03
-
這個錨固不考慮,只要你把混凝土的強度等級、鋼筋級別定義對,軟件會自動處理好的
2011-11-05 08:18:12
-
在《混凝土結構設計規范》的研究范圍內,框架梁的支座就是框架柱(或剪力墻端柱),平法的主要編制依據即是規范,因此本身就是對規范的順承,并沒有自主創造框架梁以剪力墻為支座的節點做法,設計者有這種創新設計,也應該由其自己補充對應的節點做法。
2011-11-05 08:11:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看